在户式空调系统中采用燃气壁挂炉供暖,才能使系统的户式意义在全年内都得以体现。燃气壁挂炉的选择要特别注意两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的扬程,在楼内入住率100?全楼各户都正常采暖时就可满足需要,如果考虑间歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的,水泵流量应为1000~2000L/h,扬程为2.5~10m才更安全些。

  随着社会、技术的,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在厅和卧室等主要房间内系统的末端装置选用双热源风机盘管(冷媒、热水各走各的盘管),但在厨房、厕所只考虑用散热器冬季取暖。
  该系统之所以推广如此之快,就是因其有以下的优点:
  最突出一点就是为住户提供了居住舒适的自主权——制冷、制热的开启、停止时间、室内温度的高低均有自己决定;其次是室内系统管路(包括冷媒、热水各两根和冷凝水管一根)均在屋顶下布置,地面上无管道,便于房间内的布置;再者是室外机一户一个,同户型的型号、大小上下统一,且少去分体空调排凝结水管(凝结水管在室内集中排入卫生间),因此,安装好后,建筑物外立面非常整齐、美观;还有,简化了管道建设安装——室外小区和楼内到各户省去了两根供回热水管道,只有煤气、自来水管各一根即可。这样,不仅减少了管道安装量,而且减少日后管道维修量;最可贵的是解决了采暖收费困难的。在这种系统内,制冷、采暖用电和煤气都用磁卡计费,只有先交费买了电、煤气,插卡后系统才能运行,否则,系统将无法运行。
  户式空调系统涉及到空调室外机、室内机、燃气壁挂炉、散热器以及系统管材、管件等的选择。户式空调系统在冬季也可实行集中供暖,这时其“户式”意义却大为失色,只有采用壁挂炉供暖,才使其“户式”的意义在全年内都得以体现。因此只有正确选择燃气壁挂炉才能充分展示户式空调系统的优点,在此,本文仅介绍如何选择壁挂炉。工程实践证明,选择壁挂炉要突出注意两方面:一是其功率,二是其所配循环水泵的流量与扬程。 壁挂炉的功率确定
  由于燃气壁挂炉均具有供暖和供生活用热水的双重功能,因此其功率取两者所需的大者。近几年来居住建筑都严格执行节能标准,外围护物保温性能明显提高,采暖热指标显著下降,一般一百多平方米三居室的功率10KW采暖用绰绰有余,然而生活用热水所需功率却很大,特别是当水源为地表水时,水温随室外温度变化而变化,在冬季最冷时水温接近0℃,如北京使用密云水库水作水源的区域,冬季洗菜时很扎手,比地下水的10~15℃低很多,8L/min产热水量所需功率为
  N=L·C·(tk-t0)/60----(1)
  式(1)中,N—壁挂炉加热生活用水所需功率,KW;L—壁挂炉每分钟产热水量,L/min,取L=8;C—水的比热,kj/kg·℃,取C=4.19;tk—热水温度,住宅内带有淋浴器的浴盆水温要求40℃[1];t0—自来水温度,当水源为地下水时,取t0=10~15℃,地表水t0=0~4℃;60—一分钟的秒数。将上述各值代入式中得:当水源为地下水时N=14~17KW;水源为地表水时N=20~22KW。考虑住户使用浴盆,加热热水需要一段时间,因此壁挂炉功率选择的比计算值还要大些,为24KW。
  当户型面积在300平方米以上时,为稳妥起见,还应对采暖所需功率进行,与上述结果进行比较,然后取其中大者。但也可以上述结果用采暖负荷指标验算其结果是否满足采暖。验算公式如下:
  q=N×1000/F·K1·K2·K3----(2)
  式(2)中,N—已计算出生活用热水所需的功率,KW,在本工程实践中选N=24KW;F—住户的套内面积,㎡,本人实践过工程中最大户型L,套内面积F=113.4㎡;K1—对于套内面积所要考虑公摊面积的系数,对于多层住宅取1.1~1.2,而对高层取1.2~1.35;K2—考虑间歇供暖的安全系数,取1.2~1.25;K3—由于使用了户式空调系统,所以应考虑上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的安全系数,该取值波动范围很大,尤其当邻居出门在外根本不取暖时,其值有可能大到2~3。将上述各值代入式(2)中得出结果,负荷指标q值在45~70W/㎡之内或大于70W/㎡时(q值见[2]、[3]、[4]),壁挂炉的功率即可按式(1)计算的结果选择。当采用采暖负荷计算结果同热水供应的结果比较时,应该是采暖计算负荷要乘以上述三个安全系数的值。总之,在选择壁挂炉的功率时,决不能冒然以采暖计算负荷的结果来确定,否则很有可能不能满足生活用热水。 壁挂炉内水泵流量与扬程的确定
  -1、水泵流量由下式计算得
  L=3.6·K1·K2·K3·Q/△t·C·r----(3)
  在式(3)中,L—水泵的计算流量,l/h;K1、K2、K3同式(2);△t—供回水平均温差,℃,在此取△t=10;C—水的比热,KJ/Kg·℃,其值为4.19;r—水的比重,Kg/l;其值为1;Q—计算户型的采暖计算负荷,W,一般应按采暖负荷计算方法得出结果,当然也可用负荷指标来估算:
  Q=q·F----(4)
  式(4)中,Q—计算户型的采暖计算负荷,W;F—户型的套内面积,㎡;q—采暖负荷,指标W/㎡,在[2]中已阐明q可取45~50 W/㎡。在此以本人实践的工程中最大户型L为例,其套内面积F=113.4㎡,其中包括厅、卧室两个、卫生间两个、书房一个、工人房、厨房各一间。
  当K1=1.24,而K2=1.0,1.2,K3=1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0不同情况下计算结果列入表1中。
  2、水泵扬程的确定。
  还以L户型为例。该户型的供暖系统从壁挂炉连接各末端装置干管为DN25,而卧室、书房双热源风机盘管KRS-25N,而厅内为KRS-50N,其支管一律为DN20,而厨房、卫生间、工人房散热器支管均为DN15,经计算当系统流量为600L/h时,最不利环路总阻力为7360Pa,其中包括最远端卧室风机盘管KRS-25阻力为915Pa,支管阻力57.70Pa,最不利干管阻力1458Pa,壁挂炉阻力4703.30Pa。因此本系统对于表中不同情况下流量的阻力应为
  HX=(LX/L0)2·H0----(5)
  式(5)中,L0、H0—当流量L0为600l/h流经该系统时最不利环路的总阻力H0值为7360Pa;
  LX、HX—当流量为LX流经该系统时最不利环路的总阻力值为HX。
  将按(5)计算结果列入表1中。
  L户型在K1、K2、K3不同值下,水泵所需流量、扬程表1
  计算户型的套内建筑面积采暖计算负荷(W)
  Q=F·q-=113.4×50=5760W
  考虑邻居采暖不同步的安全系数K3
  考虑间歇供暖的安全系数K2
  考虑公摊面积的安全系数K1
  实际采暖负荷(W)
  K1·K2·K3·Q
  水泵所需流量(l/h)
  邻居入住100%且采暖同步。连续供暖
  邻居入住100%且采暖同步。间歇采暖
  邻居入住100%但采暖个别不同步。间歇供暖
  个别邻居没入住或外出而不取暖。间歇供暖
  约一半邻居没入住或外出而不取暖。间歇供暖
  一多半邻居没入住或外出而不取暖。间歇供暖
  邻居几乎没有入住或外出都不取暖。间歇供暖
  从表1中可以看出: 壁挂炉的功率由生活用热水确定的功率,当户型面积为一百多平方米,楼内100%入住,且都正常供暖时用于采暖绰绰有余,相当于采暖计算负荷的4倍以上。 对于楼内100%入住,且上、下、前、后、左、右邻居同步影响不明显时,水泵流量600~900l/h,扬程为0.8~1.6m水柱,基本能满足要求。而当楼内入住率低上、下、前、后、左、右邻居影响很大时,水泵的流量为1000~2000l/h,扬程2.5~10m时更安全些,而且能将炉内热量充分输送出去,各个风机盘管的额定流量也能满足,可以开高挡风,室温升得快。