可燃气体探测报警系统设计
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年11月12日 13:46:06
只看楼主

谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。

谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:
8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。
8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接
入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。
8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。
8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,尚应符合有关防爆要求。
8.2 可燃气体探测器的设置
8.2.1 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探视t 器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测
器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
8.2.2 日J燃气体探r~1ú器宜设置在i可能产生可燃气体部位附近。
8.2 毒3 lf,)型ffT 燃气体探测器的探护、长径,应符合现行国家际;在《石油化[1可燃气体和i 有毒气体检测报警设计规范;)GB50493 的有关规定。
8.2.4 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m
8.3 可燃气体报警控制器的设置
8.3.1 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值
班的场所。
8.3.2可 燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
免费打赏
云飘飘
2014年11月13日 06:36:21
2楼
规范已经说够清楚的,还可以看看图示。
回复
放水发电
2014年11月13日 07:59:33
3楼
感谢楼主拿出来和大家分享
回复
zhili051
2014年11月13日 08:11:05
4楼
没看见示意图
回复
langhua2010450
2014年11月13日 12:06:31
5楼
感谢楼主拿出来和大家分享
回复
呆呆123
2014年11月13日 14:12:49
6楼
楼主好人啊
回复
rr881017
2014年11月13日 14:14:33
7楼
我是这样做的:在消防控制室增加了一个可燃气体报警控制器,(危险区距离消控室很近)报警控制器连接到消防控制室的主机上,从可燃气体报警控制器引出两根线即报警信号总线FS和电源信号线FC,报警信号总线通过总线隔离器再经过安全栅连接到防爆型可燃气体探测器,报警信号总线和电源信号线接到声光报警器,另外,FS+FC线再上引到屋顶事故风机配电箱的输入输出模块,这样一旦可燃气体达到一定浓度,可燃气体探测器将报警信号返回到可燃气体报警控制器,发出警报信号,启动火灾声光报警器,并联动开启事故风机。