最牛的燃气设计、施工合同!
自己没有设计资质,还要承担工程设计、施工项目,将二者合到一起,甚至将燃气供应也写到一块,用心险恶:垄断经营,舍我其谁!!! 天然气设计安装工程合同 (工商业用户)合同编号:XZ-NG-2009-G甲方: *州港华燃气有限公司乙方: *州市 二〇〇九年 月 日 天然气设计安装工程合同甲方:*州港华燃气有限公司乙方:*********** 为了明确*州港华和燃气用户双方在工程建设中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省城市燃气管理条例》、《城市燃气安全管理规定》、《城镇燃气设计规范》等法律、法规和规范的要求,经双方友好协商,乙方同意委托甲方负责管道天然气供应设施的设计、施工和安装工程,并签定本合同,以便共同遵守。1 工程概况 : 1.1工程名称: **天然气管线输配工程 1.2工程地点: *州市新城区1号路东侧 、
燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。