可燃气体探测报警系统调试
专业达人
2022年09月30日 10:55:05
只看楼主

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。 1.  可燃气体报警控制器调试 (1)对多线制可燃气体报警控制器,将所有回路的可燃气体探测器与控制器相连接;对总线制可燃气体报警控制器,将任一回路的可燃气体探测器与控制器相连接。切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,接通电源,使控制器处于正常监视状态。

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。

1.  可燃气体报警控制器调试
(1)对多线制可燃气体报警控制器,将所有回路的可燃气体探测器与控制器相连接;对总线制可燃气体报警控制器,将任一回路的可燃气体探测器与控制器相连接。切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,接通电源,使控制器处于正常监视状态。
(2)可燃气体报警控制器的自检功能、操作级别、可燃气体浓度显示功能、主电源和备电源的自动转换功能、故障报警功能(包括备电源连线故障报警功能、配接部件连线故障报警功能)、总线制可燃气体报警控制器的短路隔离功能、可燃气体报警功能、消音功能、负载功能、复位功能应符合规定。
(3)对总线制可燃气体报警控制器,依次将其他回路与可燃气体报警控制器相连接,使控制器处于正常监视状态。在备电工作状态下,可燃气体报警控制器的配接部件连线故障报警功能、总线制可燃气体报警控制器的短路隔离功能、负载功能、复位功能应符合规定。

2.可燃气体探测器调试
(1)对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在 30s内点亮并保持。控制器应发出可燃气体声、光报警信号,记录报警时间,显示可燃气体报警部件的类型和地址注释信息。清除探测器内的可燃气体,手动操作控制器的复位键,控制器应处于正常监视状态,探测器的报警确认灯应熄灭。
(2)将线型可燃气体探测器发射器发出的光全部遮挡,探测器或其控制装置的故障指示灯应在 100g 内点亮。控制器应发出故障声、光报警信号,记录报警时间,显示故障部件的类型和地址注释信息。

附:《 可燃气体报警控制器 》(GB16808-2008)性能
(1)控制器按工作方式分为:a) 总线制;b) 多线制。
(2)控制器应能显示所有可燃气体探测器探测的可燃气体浓度值;总线制控制器在不能显示所有可燃气体探测器探测的可燃气体浓度值时,应能显示探测器探测的可燃气体浓度最高值,其他探测器探测的可燃气体浓度值应可查。
(3)当有可燃气体报警信号输入时,控制器应在10s内发出报警声、光信号。
a)显示当前可燃气体报警部位的总数;
b) 应能区分最先报警部位;
c) 后续报警部位应按报警时间顺序连续显示。
(4)可燃气体报警控制器部件或与其他部件连线发生故障时,应能在100s内发出与可燃气体报警信号有明显区别的声、光故障信号。

考点小结:

图片

相关资料推荐:

可燃气体探测报警系统 控制器平面尺寸 报警系统图

https://ziliao.co188.com/d63766559.html



知识点: 可燃气体探测报警系统调试







免费打赏
yj蓝天
2022年10月06日 08:05:59
2楼

学习啦,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开