特灵小型风管机安装规范
特灵暗藏天花机组安装规范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:一 室外机安装要求:1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安装室外机的平台或支架有足够强度,以保证机组和安装维修人员安全。4 机脚安装减震垫,地脚螺丝全部紧固。5 安装除霜排水管,使除霜水排至适当位置。二 室内机安装要求:1 室内机安装的位置应保证出风可以遍及整个房间,回风畅通。2 用D10mm吊装螺栓安装内机,使用水平仪保证机组水平度。3 冷凝水管需保温,并保证1/50排水坡度,
关于风管机安装失误后的弥补!!!
现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
如何区分风管机与新风机
对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说