精华汇总
功率因数补偿
更多
什么叫功率因数
什么是功率因数
水泵功率因数
功率因数计算
功率因数如何计算
如何提高功率因数
功率因数调整电费办法
功率因数调整电费表
配电网功率因数
功率因数计算公式
无功功率补偿
因数的定义
无功功率补偿装置
无功功率补偿器
无功功率补偿柜
谐波抑制和无功功率补偿
质因数的概念
接地故障因数
谐波功率
冷库功率
空调功率
空调的功率
功率公式
水泵功率
水泵一般功率
一般水泵功率
小功率水泵
#
功率因数补偿
#
300
功率因数补偿专题,为您提供功率因数补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与功率因数补偿相关的专业交流讨论,更多功率因数补偿相关内容请访问
土木在线论坛
!
为什么功率因数不能补偿到1?
rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了
主变补偿功率因数的问题
《电力系统电压质量和无功电力管理规定》中第4.4条提出变电站应配置足够容量的无功补偿设备及必要的调压手段,在最大负荷时,一次侧功率因数不低于0.95;在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95(110kV以下变电所,不高于0.98)。我不明白为什么在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95?哪位大虾能告知,不胜感谢。
如何确定补偿前的功率因数
如何确定变压器低压侧补偿前功率因数:只知道与用电设备的有功和无功功率有关。是否还与变压器及低压供电电缆有关呢?请高手指教!
功率因数补偿与节能的分析
请问一下,功率补偿因数和我们节约电能的联系是什么?有什么公式可依吗?感谢解答。。。 当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍,又是怎么计算出来的呢?比如现有250W灯具功率因数是0.5,增加功率补偿之后是0.95,那么怎样计算这套灯的节能情况呢?
功率因数补偿要达到0.95以上
根据《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》(国发2008 23号)中功率因数补偿部分,文件要求“变压器总容量在100KVA以上的高电压等级用电企业的功率因数要达到0.95以上,其他用电企业的功率因数要达到0.9以上……”问题一:高电压等级的用电企业指的是什么企业?其他用电企业是什么企业?问题二:房地产、民用建筑是否按照此规定?问题三:除此文件外,还有哪个现行规范涉及到功率因数补偿到0.95这个问题?谢谢啦!期待您的回复!
求问两个功率因数补偿的问题
1.一间机械厂,主要用电设备是电焊,电容补偿是低压电容柜集中补偿点焊的特性是时间知电流大,电容柜控制器根本来不及反应就已经点完,所以不能及时投切电容。即使是用了动态补偿柜,响应时间也是偏慢就这样功率因数很低,有没有办法可以比较完美地解决这个问题,比如说在焊机旁边就地补偿行不行?2.一间热处理厂,由于电能转热能是以阻性元件为主,所以不补偿时的功率因数也比较高,有0.8左右,但还是会罚款不知道是不是谐波的原因,电容柜的元件非常容易烧坏,熔断器和开关经常烧,电容也经常鼓胀请问一下电容柜设备容易烧的原因,还有有什么办法可以避免?都是实际中遇到的问题,请高手帮帮忙,谢谢
可以这样计算功率因数吗?
知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
什么是无功补偿 功率因数?
补偿前的功率因数如何计算?COS1
补偿前的功率因数如何计算?COS1无功补偿计算公式为Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——对应cosφ1的正切值 tgφ2——对应cosφ2的正切值 ,但我不知道cosφ1的值,也就是补偿前的功率因数,请问应当怎么计算?谢谢了。
功率因数补偿柜内熔断器炸掉!!!
功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,请教大家!!!
点击加载更多