功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,请教大家!!!
功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,
另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,
请教大家!!!
2楼
附图
请查看!!
回复
3楼
功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,
熔断器炸掉不是什么稀奇的事,一般来说比较正常,尤其是在电容柜里的。可能是产品问题。。也可能是其他问题,不过应该不是电容引起的,因为你下端的接触器在照片上看上去还是好的。。
负载是440V400kw直流电机。。。
另想问下楼主,你这明明是交流电。。是通过什么转换成直流电的啊。。不过这个负载跟电容柜内的熔断器炸掉没什么关系。
另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,
噪音比较大一般是你柜内的接触器所发出来的声音,你可以检查下你的接触器。。
回复
4楼
想请教下谐波治理的方式?
负载侧的直流控制器柜体内有做滤波处理,你是说补偿柜内也要吗?
补偿柜内有电抗器啊!
[
本帖最后由 ldm496 于 2008-9-1 12:42 编辑 ]
回复
6楼
各位不是谐波造成的,明显是一个保险接触不好过热熔断了导致接地故障吗。 所以我认为是接触不良造成的:) :) :)
回复
7楼
照片里,没有电抗器呀!
请简述:补偿柜接线、短路电流计算结果参数、熔断器的遮断能力参数。
回复
8楼
个人感觉,谐波的可能性比较大。瞬间过电流就炸掉了。
回复
9楼
楼主提到了,在负载侧已经有滤波处理了!!
所以,谐波造成的可能不大!!
我们厂现在在 电容柜都不装熔断器了,改用DZ47,这样跟更换维修都很方便!!