功率因数补偿柜内熔断器炸掉!!!
ldm496
ldm496 Lv.2
2008年08月30日 11:12:56
只看楼主

功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,请教大家!!!

功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,
另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,
请教大家!!!
免费打赏
cliwu15
2008年09月11日 12:48:51
12楼
:)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
爱芳的日子
2008年09月12日 14:30:54
13楼
现在几乎已经没有成套设备厂家用断路器做保护了吧,不安全。
回复
saeymy
2008年09月12日 16:56:35
14楼
熔断器质量问题,熔断器与底座接触不好发热
回复
xiaolu2008
2008年09月14日 14:03:53
15楼
楼主不要把简单的问题复杂化了,不要把一次偶然的熔断器爆炸当作必然的结果。
回复
wang770225
2010年04月12日 20:07:40
16楼
朋友帮帮忙,直流电怎么补功率因数。
回复
前頭山人
2010年04月12日 22:14:44
17楼
接触不良啦,氧化啦,反正是几年以后故障率很高。我的经验是反而是断路器做保护的,没有什么问题。