在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:(1)更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。(2)对土壤进行化学处理在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐
土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书
土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书一、 施工工艺流程图:二、作业方法及要求:1、 施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。 摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻( 欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距