关于母线的电阻率和导电率
zsl171
zsl171 Lv.3
2016年04月01日 15:43:49
只看楼主

本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑 GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?

本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑

GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。
根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率
那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?
如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?
请高手解惑?
zsl171
2016年04月07日 17:25:08
2楼
要沉了,再请解答
回复
zsl171
2016年04月12日 11:50:28
3楼
怎么没人啊?
回复
electricity
2016年04月21日 15:13:55
4楼
你扣这些东西有什么意义?
回复
言无心
2018年02月05日 10:15:10
5楼

导电率 ( %IACS)=0.017241/ ρ*100%,你问题中导电率公式错了。详细的可查下导电率的词条。已使用多年的国标不会出现这样的问题,不然检测机构出具的检测报告怎么出呢?

回复

相关推荐

APP内打开