土壤电阻率太大如何做接地啊?加降阻剂吗?如果地下是风岩石怎么办?有其它办法吗?02D501-2是什么图集?和97SD567一样吗?是不是97SD567改了?
02D501-2就是97SD567的更新版,97SD567已经废止。
电阻率太高,就可以考虑
1、《民规》12.9.11 对高土壤电阻率地区,如接地电阻难以符合规定要求时,可用均衡电位的方法,即沿建筑物外面四周敷设水平接地体成闭合回路(其所形成的网格除另有要求外,如大于24m×24m时,应增设均压带),并将所有进入屋内的金属管道、电缆金属外皮与闭合接地体相连。或采用外引接地装置,外引长度不宜大于公式12.9.6的计算值。为了防止反击,防雷装置应与电力设备及金属的接地装置相连。
2、考虑使用降阻剂
3、换土也是可以的
鸟可以飞走,你可以吗?
说的没错,实在不行就做好等电位联结!
降低电阻:1.采用降阻剂;2.增加接地体(加接地极或多个接地体相连);3.接地体接地干线外引至附近电阻低处(山脚、沟渠、河海。