请问土壤电阻率太大如何做接地啊?-->大鼻山转移
lkine
lkine Lv.2
2004年07月30日 08:10:17
来自于防雷减灾
只看楼主

土壤电阻率太大如何做接地啊?加降阻剂吗?如果地下是风岩石怎么办?有其它办法吗?02D501-2是什么图集?和97SD567一样吗?是不是97SD567改了?

土壤电阻率太大如何做接地啊?加降阻剂吗?如果地下是风岩石怎么办?有其它办法吗?02D501-2是什么图集?和97SD567一样吗?是不是97SD567改了?

免费打赏
江南小生
2004年07月30日 08:28:00
2楼

02D501-2就是97SD567的更新版,97SD567已经废止。

电阻率太高,就可以考虑

1、《民规》12.9.11 对高土壤电阻率地区,如接地电阻难以符合规定要求时,可用均衡电位的方法,即沿建筑物外面四周敷设水平接地体成闭合回路(其所形成的网格除另有要求外,如大于24m×24m时,应增设均压带),并将所有进入屋内的金属管道、电缆金属外皮与闭合接地体相连。或采用外引接地装置,外引长度不宜大于公式12.9.6的计算值。为了防止反击,防雷装置应与电力设备及金属的接地装置相连。

2、考虑使用降阻剂

3、换土也是可以的

回复
zhaokaikai
2004年07月30日 09:09:00
3楼
青岛东部的地下面都是石头。。当时做个多层小住宅。。很晕的。。电阻就是不够。。。
回复
lkine
2004年07月30日 10:43:00
4楼
PE管道(塑料管)产生静电如何做接地呢?
回复
大鼻山
2004年07月30日 17:58:00
5楼
TT也是一种解决方式
回复
yjzllyjzll
2004年07月30日 21:19:00
6楼
坦白地说,这么接地都没法达到,应该采用等电位的概念,更为合适,只要等电位做好了,不接地又何妨,如同一只鸟站在高压线上是一个道理吧。
回复
lengfengji
2004年08月03日 13:01:00
7楼
以下是引用yjzllyjzll在2004-7-30 21:19:00的发言:
坦白地说,这么接地都没法达到,应该采用等电位的概念,更为合适,只要等电位做好了,不接地又何妨,如同一只鸟站在高压线上是一个道理吧。

鸟可以飞走,你可以吗?

回复
wurongqian
2004年08月03日 13:30:00
8楼
考虑使用降阻剂 和换土一起用。
回复
lnlucy
2004年08月07日 16:17:00
9楼
你是做变电站还是什么地方的接地?
回复
小刀
2004年08月07日 17:12:00
10楼
以下是引用yjzllyjzll在2004-7-30 21:19:00的发言:
坦白地说,这么接地都没法达到,应该采用等电位的概念,更为合适,只要等电位做好了,不接地又何妨,如同一只鸟站在高压线上是一个道理吧。


不接地怎么防雷?
回复
玄黄
2004年08月07日 17:13:00
11楼
以下是引用yjzllyjzll在2004-7-30 21:19:00的发言:
坦白地说,这么接地都没法达到,应该采用等电位的概念,更为合适,只要等电位做好了,不接地又何妨,如同一只鸟站在高压线上是一个道理吧。

说的没错,实在不行就做好等电位联结!

降低电阻:1.采用降阻剂;2.增加接地体(加接地极或多个接地体相连);3.接地体接地干线外引至附近电阻低处(山脚、沟渠、河海。

回复

相关推荐

APP内打开