在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法
gweldcn
gweldcn Lv.7
2012年12月03日 10:02:37
来自于防雷减灾
只看楼主

影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。

影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;

温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。

在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:

(1)更换土壤
这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。

(2)对土壤进行化学处理

在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐蚀、较少接地装置的实用年限,且对土壤结构造成一定的污染或破坏,所以这种方法只有在不得已的条件下才可使用

(3)深埋
接地极

当地下深处水分较大或土壤电阻率较小时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯对接地系统的影响,但施工困难、土方量大、造价高,在岩石地带困难更大。

(4)多支外引式接地装置

如接地装置附近有低电阻率地区及不冻的河流湖泊,可采用此法。即在低电阻率地区埋一集中接地体,然后用导体与避雷针相连。这种方法在设计、安装时,必须考虑连接接地极干线自身电阻及长度过长所带来的影响,且外引式接地极长度不宜超过100m。

(5)利用接地电阻降阻剂

在接地极走位敷设降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的击中接地、小型接地网时降阻效果最为显著。

(6)利用水,和水接触的钢筋混凝土体作为
接地体

充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其他与水接触的混凝土内的钢筋作为自然接地体。