请教土壤电阻率测量的问题
qicc21
qicc21 Lv.2
2007年11月08日 20:23:12
只看楼主

有一块地准备建110KV变电站,目前是块田地。我用雷玛UNLAP GEXO钳型接地电阻测试仪,用最常用的四极接地法测量土壤的接地电阻R,然后根据公式ρ=2πaR算出土壤电阻率,极间距a取5米,第一次去测出数据太小(R=0.759Ω),第二次去测量甚至读不出数据来,接好线后开机仪器显示U=0.1V,(这个测量电压是不是也太小了点?)按下测量键屏幕显示乱码,所有数字全亮。还有一块地也是这个情况,不过这块地地表80公分是土,下面就是岩石,地极桩打不下去,有人测出来过R=9.6KΩ,数值太大,但是我去测还是和刚才一样情况连数据都测不出来,为什么会出现这种情况呢?接线和操作都是按照说明书上照做的应该没有错。有高人知道怎么回事吗?

1194524590608.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开