有谁知道水景中的水幕墙怎么做?
现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。溢流堰和排污管的排水结合室外总体就近排至雨水窨井。循环水管管材采用不锈钢管, 焊接连接。管道敷设在幕墙内部。按照水幕厚度5mm, 水流速度取1.0M/s。则水量为120立方米/小时,循环泵拟采用潜污泵,两台, 并联。在高处为便于配水及分流采用DN250管道,长度同幕墙。上面均布DN15出水孔为水幕墙供水。不知道这样的设计参数是否合理?水流速度是否太大?因为水是沿墙面下流的, 流速应该比瀑布的低(瀑布的话,到底部流速是8.85m/s)由于土建条件限制, 下面的水池很浅,业主的设想只有400深。这么大的泵一吸水, 会不会来不及补水造成空漩涡?请教各位高手指点!多谢!在线等……
求助,关于水幕和水喷雾系统计算
某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方 室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方 舞台雨淋系统V=76.8 舞台水幕系统V=58 水喷雾V=118.8 消防水池V=108+57.6+76.8+58 118.8=419.2 这是我在这里下载的一道题目,请问水幕系统和水喷雾的体积是如何得出的,谢谢: