现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。溢流堰和排污管的排水结合室外总体就近排至雨水窨井。循环水管管材采用不锈钢管, 焊接连接。管道敷设在幕墙内部。按照水幕厚度5mm, 水流速度取1.0M/s。则水量为120立方米/小时,循环泵拟采用潜污泵,两台, 并联。在高处为便于配水及分流采用DN250管道,长度同幕墙。上面均布DN15出水孔为水幕墙供水。
现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:
采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。不知道这样的设计参数是否合理?水流速度是否太大?因为水是沿墙面下流的, 流速应该比瀑布的低(瀑布的话,到底部流速是8.85m/s)由于土建条件限制, 下面的水池很浅,业主的设想只有400深。这么大的泵一吸水, 会不会来不及补水造成空漩涡?
请教各位高手指点!多谢!在线等……
2楼
提一下。
回复
3楼
不清楚,去问问搞喷泉设计的同学或者是校友吧!(不知道是不是学给排水出身的)如果需要帮助回贴!
回复
4楼
现在宾馆,饭店做这个的很多,可以去参观一下人家的,对这个我不是太懂,但我感觉到1m/s的流速有点低!
回复
5楼
流速再大的话,流量岂不是更大了?那泵?哎,现场容易看到, 机房人家哪会让你随便参观?
回复
6楼
再提,各位高人帮帮忙啊?多谢多谢!
回复
7楼
我们现在做了一个由五个出水口15米左右,采用PVC上水管,不用潜水泵用的是离心泵加过滤桶,泵的流速100吨/小时,进水为160上水管出水为110,然后作均压布管,现在出水效果很漂亮,另外进水处做的是一个单个的平衡池,有涡流也看不到
回复
8楼
谢谢楼上的朋友!
15米左右是否指水幕墙的总宽?均压布水是不是上部出水作环型管道,再开总共5个出水点?
如果我理解的没错的话,我做的工程水量只要50吨/小时就差不多了(因为宽度只有6.6M)?
还有这个过滤桶是类似毛发聚集器一样简单的东东,还是象泳池设备一样的小型滤罐?如果是或者, 那么还需要考虑反冲洗了?
因为这个工程以前的设计人员没有预留设备机房的位置,造成现在设备、平衡水箱布置都存在相当难度。
回复
9楼
再提。
回复
10楼
你做一个出水槽 就象堰流的形式 穿孔管的的空口向下 水从堰口溢流出来 最好有甲方要求的效果图从而控制水量 看看他要的水幕到底是什么效果的 是薄水幕还是 层流水幕
计算水量通过控制堰上水深和堰上流速就可以计算了
回复
11楼
过滤和反冲洗就不需要了 吸水口上加滤网 不要让东西进入水泵 损坏设备或者堵塞管道.
回复