有谁知道水景中的水幕墙怎么做?
sophia_super
2005年12月27日 11:57:23
只看楼主

现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。溢流堰和排污管的排水结合室外总体就近排至雨水窨井。循环水管管材采用不锈钢管, 焊接连接。管道敷设在幕墙内部。按照水幕厚度5mm, 水流速度取1.0M/s。则水量为120立方米/小时,循环泵拟采用潜污泵,两台, 并联。在高处为便于配水及分流采用DN250管道,长度同幕墙。上面均布DN15出水孔为水幕墙供水。

现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:
采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。不知道这样的设计参数是否合理?水流速度是否太大?因为水是沿墙面下流的, 流速应该比瀑布的低(瀑布的话,到底部流速是8.85m/s)由于土建条件限制, 下面的水池很浅,业主的设想只有400深。这么大的泵一吸水, 会不会来不及补水造成空漩涡?
请教各位高手指点!多谢!在线等……

免费打赏
liuy2002656
2005年12月30日 12:18:13
12楼
一般水景墙的是够比较简单,水景墙下一般有个景观水池,在水池中设立给水,排水,池壁上设溢水管道,做800*800*500潜水泵坑。需要考虑2台泵,一台供给水景墙上的跌水水源,另一台给水池中的喷泉供水。。
回复
liuy2002656
2005年12月30日 12:19:44
13楼
你的公司有施工员,问他怎么做,这是最简单的水景工程。
回复
sophia_super
2005年12月30日 17:43:52
14楼
我们是单纯的建筑设计院, 平时最多给景观公司配上下水接头。以前做过一个瀑布, 还不知道最后效果怎样。这个水幕的计算, 如果按照宽顶堰,给排水技术措施的表S-3上查出来, 循环流量也不小,可是水幕下面的水池总共只有400深, 水深吗业主才想作200, 那一吸, 水没法补会形成真空的。
现在肯定是没法做800*800*500潜水泵坑, 因为水景在地下室顶板上,顶板已经浇好了。前面做设计的人压根就没考虑为水景预留机房或者降板,所以好难啊。现在准备在地下室新风机房里设平衡水箱来解决,可是我不确定连续水膜高度是否就是水幕墙的高度?假如是的话,水幕墙高4.1水头就是55mm,单宽流量X墙宽=76.28X6.6,要接近500T/h.和楼上朋友的经验可就差得多了。水泵的选择要是错, 可错得离谱了。
业主只要薄薄一层水幕就可以了。谢谢大家指点!
回复
sophia_super
2005年12月31日 15:22:24
15楼
再提。
回复
liuy2002656
2005年12月31日 18:54:20
16楼
你自己都算得到有多少个立方的水,找水电设计师帮忙算哈水泵。。

至于你提到的补水的问题,你的补水池没有办法形成,只有加高水池,
回复
jiangdongxiaowu
2006年12月02日 23:51:59
17楼
我也遇到这个问题,不知道算法,又没有做过的,交流一下
回复
bl_424
2006年12月19日 13:14:51
18楼
您好!专业水幕墙shuimuqiang施工!!!

北京殷商技术服务有限公司专业承揽大、中型吊线水幕墙、热熔玻璃水幕墙、石材水幕墙,及各类观赏水景、水系的设计及施工,本公司管理机制完善、技术力量雄厚并坚持以品质求生存,以信誉求发展,在京城内建设打造了多处经典实例,欢迎各界朋友莅临鉴赏!并真诚希望有机会为您服务。谢谢!

公司业绩如下(部分):
1旺顺阁涮肉坊--欧陆经典店(18米X6米)
2天地情咖啡馆--亚运村店(10米X5米)
3崇文光明小学(12米X7米)
4金泰城售楼处-菜户营(10米X6米)
5清河穆斯林餐厅
6清河清苑东里物业大楼大厅
7宝马汽车中国总部---佳程广场






业务电话:13810534706 联系人:王先生
回复
jiangdongxiaowu
2007年01月17日 09:23:41
19楼
a


也有这个问题,表中的“连续水膜高度”是不是水幕墙高度?如果是的话,好像水量太大了。还有堰上水头和水幕墙水膜厚度有没有关系?
回复
xjaksr33
2007年01月17日 12:17:36
20楼
提醒一下,城市自来水严禁做为水景补充水水源,这是新版住宅设计规范要求的强条。
回复
dsgtzy
2007年01月17日 12:19:44
21楼
一般水景墙的是够比较简单,水景墙下一般有个景观水池,在水池中设立给水,排水,池壁上设溢水管道,做800*800*500潜水泵坑。需要考虑2台泵,一台供给水景墙上的跌水水源,另一台给水池中的喷泉供水。。
回复

相关推荐

APP内打开