有谁知道水景中的水幕墙怎么做?
sophia_super
2005年12月27日 11:57:23
只看楼主

现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。溢流堰和排污管的排水结合室外总体就近排至雨水窨井。循环水管管材采用不锈钢管, 焊接连接。管道敷设在幕墙内部。按照水幕厚度5mm, 水流速度取1.0M/s。则水量为120立方米/小时,循环泵拟采用潜污泵,两台, 并联。在高处为便于配水及分流采用DN250管道,长度同幕墙。上面均布DN15出水孔为水幕墙供水。

现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:
采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。不知道这样的设计参数是否合理?水流速度是否太大?因为水是沿墙面下流的, 流速应该比瀑布的低(瀑布的话,到底部流速是8.85m/s)由于土建条件限制, 下面的水池很浅,业主的设想只有400深。这么大的泵一吸水, 会不会来不及补水造成空漩涡?
请教各位高手指点!多谢!在线等……

免费打赏
shuxq
2007年05月11日 12:35:28
22楼
一般水景墙的是够比较简单,水景墙下一般有个景观水池,在水池中设立给水,排水,池壁上设溢水管道,做800*800*500潜水泵坑。需要考虑2台泵,一台供给水景墙上的跌水水源,另一台给水池中的喷泉供水。。



只有水幕是否就设一台泵也行
回复
wsboyu
2007年05月11日 17:40:02
23楼
我曾经配合作过一个类似的水景,大概说一下:1、水幕的高度9米,宽度3米;2、水池的深度400,宽度1200,但水池里还有一个1500×1200的泵坑,一台潜水泵;3、水景顶部是一个小桥流水的意境,水采用一定达到深度自然漫过玻璃顶后自然流下(这之中最大的关键就是在上面的水流下来之前池中要保持一定的水深,就是说泵的送出水量是被控制的。)的方式;4、池中、桥下都有灯光。
我觉得1m/s的流速是不是大了一点。
回复
saida
2007年05月26日 13:45:04
24楼
堰口的水流速怎么取啊???谢谢
回复
ggliming1973
2007年05月27日 02:02:55
25楼

不取流速!!设定宽顶堰上的溢水高度,则所有的参数就定死了,包括水量,流速;然后校核流量是否合适。这种水景的溢水高度是很小的,几个毫米而已,1厘米的话实际的效果会是瀑布
回复
ggliming1973
2007年05月27日 02:09:43
26楼

对于堰流,水幕厚度定了以后,流速已经是定值了,还在么选1米/秒?而且这实际上不能按自由落体计算水流速,膜流是要考虑水的表面张力的,8.85米/秒从何而来?
回复
ggliming1973
2007年05月27日 02:19:38
27楼
我没有计算,但估计循环水量也就是50吨左右,不会超100吨的
回复
mostmost
2007年09月06日 07:18:20
28楼
我没什么说的了.只是内心的说一声,谢谢
回复
lw6531197
2009年07月30日 17:31:14
29楼
学习了,:victory:
回复

相关推荐

APP内打开