小弟跪求关于防火水幕墙的图纸 急!!!最好能有设计说明的,希望热心的兄弟姐妹、大叔、大婶们关注。

小弟跪求关于防火水幕墙的图纸 急!!!最好能有设计说明的,希望热心的兄弟姐妹、大叔、大婶们关注。
hugs88
2006年03月27日 19:02:54
2楼
本站下载图纸里有个叫<某地下汽车库消防系统施工图>,里边有水幕,也许是防火卷帘的冷却水幕,我没下载,我只是在下载页看看图,如果你设计的洞口能加上防火卷帘,就别做防火水幕,做防火卷帘冷却水幕,
回复
yyysssbbb
2006年03月28日 20:22:49
3楼
小弟现在设计的是长100多米的水幕带,没有用防火卷帘呀
回复
yyysssbbb
2006年03月28日 20:25:08
4楼
请各位前辈高手们指导一下小弟,偶是第一次哟!急等
回复
ah-wangjun
2006年03月28日 21:09:48
5楼
水幕只能封堵15米x8米的洞口,你以为是什么啊?
让建筑考虑特级防火卷帘,不要做水幕,你不要被建筑的忽悠了!
回复
yyysssbbb
2006年03月28日 21:21:38
6楼
那连续使用15米X8米的水幕可行吗?
回复
ah-wangjun
2006年03月28日 22:02:50
7楼
不可以,开玩笑哦
那规范这样规定还有什么意义呢?
回复
ah-wangjun
2006年03月28日 22:03:31
8楼
4.2.10 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
回复
yyysssbbb
2006年03月29日 08:29:33
9楼
你的意思就是说这个肯定不好做了,可是小弟做的工程因甲方工艺要求必须要开100多米的洞口呀,我该怎么处理呢?请教。
回复
yyysssbbb
2006年03月29日 09:07:10
10楼
那厂房如果是7米的柱距,水幕也是沿柱子布置的 那我每两个柱距做一个水幕带就是14X7.5米,这样连续做9个,可以吗,
回复
yin0512
2006年03月29日 14:10:03
11楼
我上次也遇见这样的业主,我们总工直接就说不同意,这样做很难的,水量要求也很高。而且规范也说这样做不经济,所以你还是建议建筑做特级放火卷帘好了
回复