有谁知道水景中的水幕墙怎么做?
现在碰到一个工程, 业主要设一个宽6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面设浅水池及潜污泵循环供水。因为平时不做这个,室外景观绿化等一般都交给专业公司做的。结果碰到这个就犯难了。初步构想是:采用城市自来水作为补充水源,进水管上设防污隔断阀及浮球阀。溢流堰和排污管的排水结合室外总体就近排至雨水窨井。循环水管管材采用不锈钢管, 焊接连接。管道敷设在幕墙内部。按照水幕厚度5mm, 水流速度取1.0M/s。则水量为120立方米/小时,循环泵拟采用潜污泵,两台, 并联。在高处为便于配水及分流采用DN250管道,长度同幕墙。上面均布DN15出水孔为水幕墙供水。不知道这样的设计参数是否合理?水流速度是否太大?因为水是沿墙面下流的, 流速应该比瀑布的低(瀑布的话,到底部流速是8.85m/s)由于土建条件限制, 下面的水池很浅,业主的设想只有400深。这么大的泵一吸水, 会不会来不及补水造成空漩涡?请教各位高手指点!多谢!在线等……
大型高档小区的水处理(急!!)
各位大虾,本人现在遇到一个问题:一个大型的江景住宅小区,处于江边,在其中央设计有一个很大的园区内人工湖,现在面临这样一些问题:1、水源的补充。由于水面实在太大,将近10000平方米,水深大约1.3米左右。因此,本人考虑在少量市政自来水补水的情况下,采取雨水补充,在雨水补充的过程中,由于湖面要求洁净的因素,因此对于雨水的净化需要处理,请问大虾,应该采取那些技术措施?(沉淀池、溢流、循环……?)。2、由于该小区的水源不能够与江水相通,再加上处于江边,地下水丰富,因此,湖的防渗漏是一个需要解决的问题,在此问题上有两种意见,一是采用膨胀防水材料作湖底材料,将湖水与地下水完全隔离;一种意见是将湖水与地下让其自由循环;究竟哪种有效?3、由于湖水不深,可能会导致藻类和蚊蝇的繁殖,怎样避免?4、由于中央花园水面有绿地,那么这些绿地上的雨水需要有组织排放吗?哪位大虾有好的解决方案或有好的实践经验?请指点一、二!!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
求助,关于水幕和水喷雾系统计算
某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方 室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方 舞台雨淋系统V=76.8 舞台水幕系统V=58 水喷雾V=118.8 消防水池V=108+57.6+76.8+58 118.8=419.2 这是我在这里下载的一道题目,请问水幕系统和水喷雾的体积是如何得出的,谢谢: