水泵接合器能否取消,商榷
规范上明确在民用住宅室内有消防系统的一般在室外设置水泵接合器,包括消火栓系统和喷淋系统。对于消防给水与生活给水不同用的系统,消防给水单独系统,设置有高位消防水箱,消防水池,小区双路消防给水外网,此系统应该是比较周到了,一旦室内发生火灾,自动补给消防给水。有一个问题大家看看是否可行,楼前的水泵接合器能否取消,规范解释应该是消防队伍来了可以直接将消防车的水供给给水泵接合器,将水打到楼上,我觉得没有这个必要的了。因为刚刚上述已经讲到消防给水比较周到,一般可以满足好几个小时的消防给水,消防车都是应该比较快的,这时这消防车补给水与小区消防给水直接冲突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防车水),那就取掉水泵接合器。各位可否讨论讨论
水泵接合器与消火栓的问题。
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
关于消防水泵接合器的设置
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是