关于水泵接合器设置的误区
xumo111
xumo111 Lv.2
2013年08月18日 15:58:05
只看楼主

一个小区,水泵接合器应该总体考虑。而不是每一栋都要考虑。说每一栋都要设置的朋友是没有理解水泵接合器的作用。它是由消防车向喷淋和消防系统供水的,并不是抽水。所以很多图上止回阀的方向都是错误的。应该是指向系统内而不是水泵接合器。而水泵接合器的位置最好考虑在泵房附近。如果是在地下室内的水泵房,则尽量靠近的位置出地面。这是我这段时间得出的结论,以提醒各位设计同僚不要再犯这种错误。若有疑问欢迎指出。

qq1219370194qq
2013年08月18日 16:11:00
2楼
止回阀在装的时候应该不会装反,否则系统内蓄不住水
回复
xumo111
2013年08月18日 16:16:17
3楼
qq1219370194qq 发表于 2013-8-18 16:11 止回阀在装的时候应该不会装反,否则系统内蓄不住水止回阀的作用是水只能由外往内供水所以如果指向水泵接合器,不是无法往系统内供水?
回复
云飘飘
2013年08月19日 08:09:12
4楼
说的有道理。
回复
zhifu_5888
2013年08月19日 11:25:52
5楼
水泵接合器是给消防车用的,不能接反了,而且要靠近消防通道附近
回复
zhifu_5888
2013年08月19日 11:26:19
6楼
水泵接合器是给消防车用的,不能接反了,而且要靠近消防
回复
zhifu_5888
2013年08月19日 11:26:41
7楼
水泵接合器是给消防车用的,不能接反了,而且要靠近消防
回复
xiemin__117163.com
2013年08月19日 15:51:36
8楼
规范里没有明确说明水泵接合器的设置按区,而是按楼
回复
xumo111
2013年08月21日 10:46:43
9楼
xiemin__117163. 发表于 2013-8-19 15:51 规范里没有明确说明水泵接合器的设置按区,而是按楼如果你整个小区的消防不是统一考虑,而是一个楼一个系统的话,那确实是要按楼设置。
回复
whfkhl
2013年08月24日 13:38:58
10楼
水泵接合器设置的个数按分区每个水泵接合器10-15L/S来确定。
回复
dmc123
2013年08月24日 17:12:54
11楼
咨询审图的专家:水泵接合器可以统一考虑,但是必须考虑间距布置
回复

相关推荐

APP内打开