这样的水泵接合器可以吗?
huhulang123
2016年01月21日 15:54:34
只看楼主

在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?

在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:
1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。
2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。
3.与玻璃门的距离只有1米。
请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?

免费打赏
huhulang123
2016年01月21日 15:55:54
2楼
自顶 请教大家,对消防不太熟悉
回复
tx
2016年01月21日 18:04:37
3楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为O.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
12.3.6-5 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
12.3.6-7 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;
回复
dongshi402
2016年01月22日 09:52:44
4楼
本帖最后由 dongshi402 于 2016-1-22 09:54 编辑

同意楼上。改吧,附近整块玻璃拆掉,做实体墙。
回复
zhaolei8524
2016年01月23日 14:15:46
5楼
同意楼上,
回复
huamzh2
2016年02月04日 19:13:18
6楼
1、墙壁式水泵接合器不能安装在玻璃幕墙下。
回复

相关推荐

APP内打开