一高层住宅楼高度超过50米,按照规范规定,室内消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器数量按室内消防用水量大小确定,水泵接合器流量按10-15L/S考虑,需要设3个,但是设计单位只设2个,原因是什么呢?
楼主有答案了吗?我最近也遇到这样的问题了
当经计算水泵接合器数量超过3个时,考虑消防车停放场地受限可适当减少,但本案没超3个按理不能减少
住宅室内消火栓水量最大20L/S,看看是不是设计单位水量笔误了