分析冷水机维修之制冷节流阀
冷水机维修之制冷节流阀分析一 1、对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的; 2、同时使冷凝器中的气态制冷剂,在给定的高压下放热冷凝。 冷水机维修之制冷节流阀分析二: 1、调节供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而就避免因部分制冷剂在蒸发器中未及汽化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,致使蒸发器的传热面积未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降; 冷水机产品维修技术。 2、常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。 公司在冷水机维修的过程中,会遇到制冷节流阀的问题,在维修这方面 的时候需要一定的经验,冷水机维修厂家,制冷节流阀是冷水机设备的一大主要配件。
冷水机、冷冻机组故障与维修
冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。 高低压制故障 如冷水机有安装压力表,请留意高压表压力是否高于300PST,如超过,请检查散热水塔运水是否正常,按驳冷水机至散热水塔之水喉闸制是还开关,散热水塔水是否过热(水温 主同于34度)如装有Y型过滤器,检查及清洗过滤器。(1)连接水塔之散热喉切勿小于冷水机额定尺寸(2)如冷水机已使用超过一段时间,且散热水塔及周围冷能力减低,请安 排工作清洗散热炮。 压缩机故障 开关电源,检测压缩时线圈绝缘高电阻是