一、 此文分以下几部分:1、 规格2、 安全器件的设定3、 管路图4、 电气配线图5、 电气部件6、 部件爆炸图7、 案例8、 前期故障分析及建议
一、 此文分以下几部分:
1、 规格
2、 安全器件的设定
3、 管路图
4、 电气配线图
5、 电气部件
6、 部件爆炸图
7、 案例
8、 前期故障分析及建议
2楼
二、 规格
回复
3楼
三、 安全器件的设定
回复
4楼
四、管路图
回复
5楼
五、电气配线图
回复
6楼
五、电气配线图
回复
7楼
六、电气部件
回复
8楼
1、47 反相继电器
此机组采用380V涡旋式压缩机,为防止压缩机反转,安装了47反相继电器。当电源
RST反相时,47反相继电器动作,EC2电脑板上LED3报警灯亮。
2、26WL 板式热交换器出水管温控开关(防冻)
当冰水温度到达3 ℃或以下时,泵将强制起动,而当温度升高1 ℃时,它将停止运转
(防冻结保护运转)。
当出水口温度在制冷运转中到达3 ℃或以下时,温控器将强制关闭。如果防冻结保护
在20 分钟内开启两次,则机器将异常停止。
回复
9楼
3、26-1 压缩机回气管温控开关
当制冷剂气体温度到达-4.5 ℃
时,温控器将强制关闭,EC2电脑板
上LED3报警灯亮。
4、10 时间继电器
此时间继电器延时时间为1分钟,
与压缩机同步工作,防止压缩机启动
时,26-1压缩机回气管温控开关误
动作。
回复
10楼
5、EC1电脑板
① 通电后,EC1的LED-A、LED1、LED2会指示下述的状态
回复
11楼
② RY1 压缩机开停继电器(延时3分钟)
温度调节器发出的信号ON,且离上次压缩机停止后3分钟,RY1工作。
③ RY2 高压断电误检防止继电器
正常时,RY2线圈通电,常开触点吸合。当HPS异常动作时,记录动作次数,动作次 数达到3次后,RY2继电器停止工作,EC1电脑板指示灯显示HPS异常。常开触点断开, EC2电脑板报警指示灯LED3亮,机组停止运行。检测以30分钟为一周期,在30分钟内未 检测到HPS动作次数达3次,下一周期检测次数仍需3次。
回复