大金UWAJ250BYE单冷冷水机机组特点及维修
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:25:50
只看楼主

一、 此文分以下几部分:1、 规格2、 安全器件的设定3、 管路图4、 电气配线图5、 电气部件6、 部件爆炸图7、 案例8、 前期故障分析及建议

一、 此文分以下几部分:
1、 规格
2、 安全器件的设定
3、 管路图
4、 电气配线图
5、 电气部件
6、 部件爆炸图
7、 案例
8、 前期故障分析及建议
免费打赏
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:29:26
2楼
二、 规格
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:33:53
3楼
三、 安全器件的设定
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:35:08
4楼
四、管路图
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:36:22
5楼
五、电气配线图
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:37:11
6楼
五、电气配线图
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:38:37
7楼
六、电气部件
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:39:46
8楼
1、47 反相继电器
此机组采用380V涡旋式压缩机,为防止压缩机反转,安装了47反相继电器。当电源
RST反相时,47反相继电器动作,EC2电脑板上LED3报警灯亮。
2、26WL 板式热交换器出水管温控开关(防冻)
当冰水温度到达3 ℃或以下时,泵将强制起动,而当温度升高1 ℃时,它将停止运转
(防冻结保护运转)。
当出水口温度在制冷运转中到达3 ℃或以下时,温控器将强制关闭。如果防冻结保护
在20 分钟内开启两次,则机器将异常停止。
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:40:07
9楼
3、26-1 压缩机回气管温控开关
当制冷剂气体温度到达-4.5 ℃
时,温控器将强制关闭,EC2电脑板
上LED3报警灯亮。
4、10 时间继电器
此时间继电器延时时间为1分钟,
与压缩机同步工作,防止压缩机启动
时,26-1压缩机回气管温控开关误
动作。
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:40:59
10楼
5、EC1电脑板
① 通电后,EC1的LED-A、LED1、LED2会指示下述的状态
回复
daikin53520160@co163
2006年09月11日 14:41:20
11楼
② RY1 压缩机开停继电器(延时3分钟)
温度调节器发出的信号ON,且离上次压缩机停止后3分钟,RY1工作。
③ RY2 高压断电误检防止继电器
正常时,RY2线圈通电,常开触点吸合。当HPS异常动作时,记录动作次数,动作次 数达到3次后,RY2继电器停止工作,EC1电脑板指示灯显示HPS异常。常开触点断开, EC2电脑板报警指示灯LED3亮,机组停止运行。检测以30分钟为一周期,在30分钟内未 检测到HPS动作次数达3次,下一周期检测次数仍需3次。
回复