一、 此文分以下几部分:1、 规格2、 安全器件的设定3、 管路图4、 电气配线图5、 电气部件6、 部件爆炸图7、 案例8、 前期故障分析及建议
一、 此文分以下几部分:
1、 规格
2、 安全器件的设定
3、 管路图
4、 电气配线图
5、 电气部件
6、 部件爆炸图
7、 案例
8、 前期故障分析及建议
12楼
6、EC2电脑板
① RY1、RY2、RY3 风扇控制用外气温度输出继电器
根据外部环境温度,调节风扇转速,来调节系统工作压力,防止系统压力过低,可在
环境温度-15℃机组正常制冷。(详见技术资料EDCN 51-001)RY3 在52C(X4)输入 ON时,RY3在温度ON条件下延迟3秒后RY3 ON。52C(X4)输入OFF时,RY3也OFF。 SS3可调节室外空气温度参数。
MF控制
回复
13楼
② RY4 异常停止自保继电器
自我保持输入Y11上加AC220V电压,RY4通电吸合。
③ RY5 水泵用继电器
断水继电器屏蔽机能运转指令ON开始15秒不管保护装置输入X5状态,RY5仍强制
ON不管。15秒后X5输入连续4秒间OFF RY5也OFF。另外,运转指令ON开后11~15
秒之间X5OFF时,运转指令ON时19秒以前RY5 OFF。
④ RY6 压缩机延迟用输出继电器
运转指令ON时16秒不管保护装置输入X5状态,RY6强制OFF,16秒后X5呈ON 状态,RY6也ON,16秒后X5输入为OFF状态,即使OFF RY6也不会立即OFF,连续4
秒X5 OFF时RY6才会OFF。
回复
14楼
⑤ RY8 运转停止指令用继电器
运转/停止按钮(BS1)每ON 一次,运转停止指令也跟随取消。
⑥ RY7、LED1、LED2、LED3 状态显示用继电器、LED
各自的继电器,LED在各种状态如下表动作
回复
15楼
七、部件爆炸图
回复
16楼
八、案例
△ 故障现象:UWAJ250BYE(编号:6200067、6200068)机组报警
△ 检修经过:打开机组左前盖板,看到EC2电脑板LED3报警灯亮,EC1电脑板LED
显示正常,排除因系统压力异常而机组报警。把SS1设置成机上位置,按BS1启动机组,机组运行1分钟左右后停机报警,至此故障现象呈现。经过分析,故障应由保护电路引起,保护电路器件是49C、49F1、49F2、47、26-1等几个。最后检测后确定26-1温控开关断路。
△ 故障分析:为何26-1温控开关断路引起机组运行1分钟左右后停机报警?我们看一下电路图,26-1温控开关旁并联了10时间继电器。26-1温控开关作用是当压缩机回气管制冷剂气体温度到达-4.5 ℃时,26-1温控开关断开,防止损坏板式热交换器及压缩机。10时间继电器作用是防止压缩机启动时,26-1温控开关误动作,此时间继电器延时时间为1分钟,与压缩机同步工作。现在26-1温控开关在常温下就已断开,当压缩机运行1分钟左右后,10时间继电器跳开,保护电路断开。
△ 对策:更换26-1温控开关。
回复
17楼
九、前期故障分析及建议
1、 UWAJ250BYE(编号:6100049、6100050)机组2005年夏天更换压缩机2台。原因为机组散热效果差,造成压缩机长时间高负荷运转,导致机组故障。机组运行环境已得到改善。
2、 UWAJ250BYE(编号:6200067、6200068)机组2006年3月更换26-1温控开关两只。
原因为机组水系统故障,水流量不够。在更换温控开关调试机组时,曾发生过。机组未安装水流量开关,在水流量不够的情况下,26-1温控开关频繁动作,最终使温控开关损坏。
建议:机组安装水流量开关,重新计算水流量及水泵的选型。
回复
18楼
大金UWAJ250BYE单冷冷水机机组特点及维修
好贴希望再接再厉
回复
19楼
不错的好贴,为了论坛版块主题明确,凡是资料分享性质的帖子,一般需转移到《资料下载》栏目,技术区保留的大多是能引起互动讨论的话题,望楼主理解,并多多支持论坛。
回复
20楼
好贴,强悍
非常棒!!!
回复
21楼
DDDDDDDDDDDDDD!
回复