中央空调冷水机组节能维护保养
哈尔滨中央空调冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备。1、冷凝器和蒸发器的清洁保养(1)对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护。(2)清洗时,先配制10%盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现在市场上使用的一种电子高效清洗剂,杀菌清洗,剥离水垢一次完成,并对铜铁无腐蚀。(3)拆开冷凝器,蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液,酸洗时间24h,也可用泵循环清洗,时间为12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,最后用清水冲洗3遍,全部清洗完毕,检查是否漏水,若不漏水则重新装好,若法兰胶垫老化,则需更换。2、检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性,适当紧固以消除振动,防止泄漏。3、压缩机的检查和保养(1)制冷空调维修组每年对压缩机进行一次检测和保养。(2)检查保养内容<
冷水机组运行中节能管理分析,转
冷水机组运行中节能管理分析 信息来源:中国空调制冷网 随着科学技术的飞速发展,工农业生产水平的提高,人民文化生活的改善,空气调节在我国的应用日趋广泛。空调的耗能量越来越大.怎样在空调系统的操作、运行与管理中节能.是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能,操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点的操作程序.严格按制冷机组的使用说明书操作,保证机组的安全运行。 要做好空调的节能.首先就必须纠正各种误操作。误操作比较普遍的是对冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔系统的操作下面就冷水机组运行与管理中的节能分四个同题进行阐述: 1 冷冻水系统的操作 “空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7 ℃,温差为5 ℃的条件下运行的。对于同台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时.通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之.流量越小,温差越大所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差5 C,这实际上是规定了机组的冷水