水冷冷水机组+板换的节能方式如何切换的?
zhangyx3
zhangyx3 Lv.2
2015年02月13日 08:36:17
来自于制冷技术
只看楼主

各位大神,如附图所示:(一直需要的是制冷工况)现有方案用水冷冷水机组+板换的节能方式,就是室外温度比较低的时候,冷水机组停机,用板换加冷却塔给室内循环水降温,请问1.这种节能方式在过渡季节能同时开冷却塔和板换吗?因为冷水机组和板换共用一个冷却塔来冷却,2.还是说要么用冷机,要么用板换,不能同时使用?

各位大神,如附图所示:(一直需要的是制冷工况)现有方案用水冷冷水机组+板换的节能方式,就是室外温度比较低的时候,冷水机组停机,用板换加冷却塔给室内循环水降温,请问
1.这种节能方式在过渡季节能同时开冷却塔和板换吗?因为冷水机组和板换共用一个冷却塔来冷却,
2.还是说要么用冷机,要么用板换,不能同时使用?


11.PNG

免费打赏
王农勤
2015年02月13日 20:19:44
2楼
可以参考空调设计手册的有亲章节的说明.
回复
雨花冷机
2015年03月12日 19:00:42
3楼
可以同时用,只是浪费点电而已。

离歌19999在不启动主机的情况下,但室外温度低于室内温度时,可以启用板换,用冷却水的温度与冷冻水的温进行能量互换,达到节能的效果。--这样更节能。


回复
chenzhangquan100
2015年03月14日 13:43:49
4楼
这样成本比较大!用肯定可以用!
回复
duanzhongfu
2015年03月16日 21:10:44
5楼
这种运行方式还没试过,..
回复
yffx.2003.02.20
2015年03月17日 09:48:48
6楼
我公司就采用这种方式:当室外温度低于5℃时启用冷却塔+板换——用户;过度季节:白班冷冻机组,夜班用冷却塔。冷却塔进出水需要自动控制,不然操作人员现场多跑路。
回复
co1426906594588
2015年03月21日 11:29:35
7楼
这个没有使用过,学习了,有图纸吗
回复
余老六
2017年05月05日 17:30:12
8楼
对板换不了解,以前客户也有说过这种方法来过渡,
回复
离歌19999
2021年03月23日 11:27:34
9楼

在不启动主机的情况下,但室外温度低于室内温度时,可以启用板换,用冷却水的温度与冷冻水的温进行能量互换,达到节能的效果。

回复

相关推荐

APP内打开