配电柜及动力开关柜(盘)安装介绍
第一章施工准备1.设备及材料要求设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。2.主要机具安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。测试检验工具:兆欧表、万用表、水平尺、电笔、钢卷尺、塞尺、线坠等。3.作业条件土建施工条件:土建工程室内地面、墙面、屋顶施工完毕,门窗、玻璃安装完善,门上锁。施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。设备、材料齐全,并运至现场仓库。第二章操作工艺第三章成品保护设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。未经允许不得拆卸设备零件及仪表
GCL系列动力中心用抽查式封闭配电柜
本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 编辑 CL系列动力中心用抽查式封闭配电柜(简称动力中心)和GCK系列电动机控制中心用抽屉式封闭配电柜(简称控制中心)是用于电站、工矿企业或高层建筑的三相交流50~60HZ,额定电压380V及以下的电力系统,作为接受或分配电能以及动力集中控制之用。GCL系列动力中心作为一级供电设备,用于短路容量不大于50KA的电力系统。GCK系列电动机控制中心作为一级及二级供电设备,用于短路容量不大于30KA的电力系统,或与GCL系列动力中心配合作为二级供电设备使用。 ★技术指标额定工作电压: 主电路Ue:380V,690V 辅助电路Ue:220V,380V(两极之间相隔一个空触点),24V(直流) 额定绝缘电压(Ui):800V 额定冲击耐受电压(Uimp):8000V 工频耐受电压(1min):3000V 额定电流 水平主母线Ie:2000A,