配电柜及动力开关柜(盘)安装介绍
第一章施工准备1.设备及材料要求设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。2.主要机具安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。测试检验工具:兆欧表、万用表、水平尺、电笔、钢卷尺、塞尺、线坠等。3.作业条件土建施工条件:土建工程室内地面、墙面、屋顶施工完毕,门窗、玻璃安装完善,门上锁。施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。设备、材料齐全,并运至现场仓库。第二章操作工艺第三章成品保护设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。未经允许不得拆卸设备零件及仪表
配电柜安装手册的内容有哪些?
1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电; 2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电; 3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m. 4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。 5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。