配电柜安装手册的内容有哪些?
1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电; 2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电; 3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m. 4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。 5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。