GCS配电柜的抽屉单元装浪涌?
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
GCS配电柜内铜导板的问题
GCS低压配电柜中不知铜导板是怎么布置的,如果3相导板在柜顶,N和PE在柜子下面的话,那么如果配电柜两排面对面布置中间的母线桥中应该是几根导板?两排配电柜中N和PE怎么连接?
什么时候设置高压配电柜?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
GCK/GCS/GGD配电柜的实际应用中
如题所示,我们一个工地的红号站的配电柜是用的GCK的,同样是一个地下车库的红号站使用的是GCS的,请问各位网友这两种柜子区别大吗?是不是价格差不多啊?另外我发现黑号站的居民负荷是GGD的,有一些消防电梯、屋顶加压风机也用的是GGD的,网上说GGD的柜子便宜点,请问大家GGD和GCS/GCK哪种经济性更好?
GCS低压配电柜中1/2单元的模高是80吗?
正在学供配电设计,有个疑问,GCS配电柜中1/2单元的模高是80吗?GCS柜高度必须是1760吧?大神来求解
高压配电柜的铜排如何选取
新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
高压配电柜侧面与墙净距
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
怎样联系配电柜(箱)的业务?
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
配电柜怎么选型~依据是什么~~谢谢
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!