如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
2楼
高压配电柜:《建筑电气常用数据》
单排布置:柜后通道800,柜前:固定式1500,手车式单车长+1200
双排面对面布置:柜后800,柜前:固定式2000,手车式双车长+900
双排背对背布置:柜后1000,柜前:固定式1500,手车式单车长+1200
回复
3楼
ljphb 发表于 2013-3-14 16:59 高压配电柜:《建筑电气常用数据》单排布置:柜后通道800,柜前:固定式1500,手车式单车长+1200双排 …没有侧面距离
回复
4楼
{:2_94:}{:2_97:}
回复
5楼
《民用建筑电气设计规范》中的表4.7.4为配电屏前后的通道净宽
在表下有两条注;
其中,注2为---各种布置方式,屏端通道不应小于0.8m。
楼主的问题可以理解为0.8m吧?
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2013-3-15 21:42 《民用建筑电气设计规范》中的表4.7.4为配电屏前后的通道净宽在表下有两条注;其中,注2为—各种布置方 …可以,就是过人方便
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2013-3-15 21:42 《民用建筑电气设计规范》中的表4.7.4为配电屏前后的通道净宽在表下有两条注;其中,注2为—各种布置方 …正解,不过只是一边留800即可,另一边可以靠墙,不过配电柜超过15米要中间留过道的第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时, 屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。
回复
8楼
不对,上面是低压配电设计规范,下面是GB50053,10KV变电所
第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口
回复
9楼
是啊,我也没有发现这方面的硬性规定呀!
回复
10楼
安全通道要求不小于800,通常都在1000以上。
回复
11楼
GB50054-2011《低压配电设计规范》上新增的规定1米,受限时0.8米
回复