如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
12楼
高压为1000mm,低压为800mm.
回复
13楼
dancerofdark3 发表于 2013-3-15 19:15 没有侧面距离侧面应该留有一米的距离作为通道
回复
14楼
按照规范,如果配电盘空间不够可一边靠前距离空出20cm,其他地方必须考虑门口,于安全通道,盘前距离,盘后距离!
回复
15楼
一般留1米距离
回复
16楼
靠墙布置,200。若要留个安全通道,至少800。
回复
17楼
国家电网公司典型设计总论推荐:
35KVK开关柜柜面与柜面之间 3600mm
35KVK开关柜后离墙中心 1500mm
35KVK开关柜侧离墙中心 1500mm
35KVK开关柜面离墙中心 2800mm
10KVK开关柜面与柜面之间 1500mm
10KVK开关柜后离墙中心 1500mm
10KVK开关柜侧离墙中心 1300mm
10KVK开关柜面离墙中心 2200mm
回复
18楼
同意沙发的观点,200mm太小了,稍微胖点的人都过不去
回复
19楼
我正在找着方面的知识,终于找到了。实际上没有硬性规定的东西,大家平时的做法都是很值得参考的。谢谢诸位
回复
20楼
GB50053 《10KV及以下变电所设计规范》里面有说明。
回复
21楼
electricity 发表于 2013-3-15 23:55 可以,就是过人方便同意。我理解这个宽度作为走道来考虑。留出净距一米以上是比较合适的。
回复