GCS配电柜内铜导板的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年12月15日 08:59:48
只看楼主

GCS低压配电柜中不知铜导板是怎么布置的,如果3相导板在柜顶,N和PE在柜子下面的话,那么如果配电柜两排面对面布置中间的母线桥中应该是几根导板?两排配电柜中N和PE怎么连接?

GCS低压配电柜中不知铜导板是怎么布置的,如果3相导板在柜顶,N和PE在柜子下面的话,那么如果配电柜两排面对面布置中间的母线桥中应该是几根导板?两排配电柜中N和PE怎么连接?
vbn
2006年12月15日 12:28:13
3楼
好像gcs、gck 的 n排一般放在柜顶的吧。 我只弄过柜顶n排的。u/v/w/n 均需相连。 pe不用相连。 如果你的n排在底部,那么估计需要将n排翻至柜顶然后再相连啊!
回复
hwc_wy
2006年12月15日 14:53:05
4楼
N排是肯定要有的,PE排是没有必要的,你看一下系统是中关于TN--C-S中的解释就知道了,不论你的母排在柜顶还是柜后,零排都是要做上来联络过去的
回复
daesales@co163
2006年12月16日 12:46:31
5楼
母线桥肯定是4线,PE线是和柜体再和槽钢再和接地网联结的,没问题。N排在柜底时先从后面引上柜顶就行了。
回复