请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
2楼
新手课堂有同样的问题的帖子
回复
3楼
我没有找到,那位可以给我讲一下,谢谢。
回复
4楼
为什么没有人回答,是不是我的问题太过于幼稚。
回复
5楼
负荷大了就用配电柜控制
回复
6楼
主要是从安全角度考虑,依据是看计算电流,超过一定(具体多少我就忘了)就要用柜而不能用箱了。
回复
7楼
我的理解是因为配电箱的额定电流,以及动稳定电流。
回复
8楼
大家说的和我理解的一样,不过我不知道电流或功率超过多少采用配电柜。
回复
9楼
负荷比较大时一般选配电柜,负荷比较小同时结合场所可选用配电箱,配电箱一般只能输送小负荷,比如民用楼道就选用配电箱。
回复
10楼
或者可以理解为二个条件:
一,配电负载。
二,配电间空间。
在负载上区别意义不大,现在的塑壳开关可以去到了1250A,在一定的程度预留接线空间配电箱同样可以实施,但不建议这样。
回复