配电箱、配电柜电气安装规范
zsd_7828606833
2023年01月30日 13:51:45
只看楼主

知识点:配电箱 一、电器元件装配工艺

知识点:配电箱


一、电器元件装配工艺


1、首先要先熟悉图纸及技术要求;检查元器件型号,规格,数量等与图纸是否相符。

2、检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。

3、元件板(安装桥架)在装配时必须做好防护,轻拿轻放。严禁踩踏。元器件不能在安装板表面上研磨。

图片


4、安装的元件应操作方便,操作时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体。如果带电体外露给操作带来危险需加防护。

如:

①加装绝缘板用来遮掩带点体;

②加装绝缘热缩套管。如下图所示。

图片


5、满足电器元件产品说明书的要求。例如,满足飞弧距离,电气间隙和爬电距离的要求。

6、同一批产品的装配应一致。





二、一次线(主回路)配线工艺




(一)母线排制作工艺

1、熟悉电路图依照开关电流选取相应的铜母线排(母线排载流量)图纸中标明铜排规格就按照图纸施工。


图片

母线排载流量表(部分)



2、铜排从库房领取时就应做好表面的防护。严禁在地面拖拉。应保持表面的光洁度。

图片


3、下料:母线要求平直,母线不得有明显的锤痕、凹坑等缺陷,母排在下料前或下料后进行校正,不能有毛刺存在。

图片


4、弯制:弯制铜排时使用母排折弯机,不得野蛮操作。严格遵守作业指导书及操作规程。弯制铜排时在模具上应垫上合适的纸板或棉布。防止模具损伤铜排表面。批量制作时应先抽取一节铜排进行弯制。

目的:

①是测量铜排的拉伸系数(各厂家生产的铜排拉伸系数可能有一定的误差)

②检验弯曲90°时弯曲面有无裂纹。

图片


5、矩形母线应尽量减少弯曲。母排弯曲部位距搭接面的边缘通常大于30mm,母线扭转90°时,扭转部分的长度不应小于母线宽度的2.5倍,并排母线的弯曲角度要一致,保证其连接安装时,不应产生内应力。

图片


6、矩形母线应避开飞弧区域,当交流主电路穿越闭合磁路的金属框架时三相四(五)线母线应在同一框孔中穿过。


7、母线的绝缘支撑件应满足线路短路时的动热稳定的要求。绝缘支撑件的间距应不大于绝缘支撑件短路强度实验时的间距;如果无动热稳定的要求则母线也应有足够的机械强度,例如,母线长度超出下表时,中间应加固定支撑件。

图片



图片

母排连接及开孔尺寸表1




图片

母排连接及开孔尺寸表2



(二)户内箱,电表箱装配规范

1、先熟悉图纸;领取元件查看是否与图纸相符。


图片

新型符号规范



2、配线规格依照图纸施工。若图纸未标明,可按常规配线。


图片

常规绝缘导线配线表



3、多股导线压线鼻子表面需搪锡处理。然后分别套上三色热缩管。热缩管的长度应大于线鼻子10~20mm.长短应一致。

图片


4、同一类型的产品大批量生产时先做一台样品。

目的:

①下料尺寸有据可依,节省材料;

②有利于同类产品工艺的一致性。

图片


相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范


wx_1675057370583
2023年01月30日 14:15:47
2楼

编辑整理的齐全到位,学习学习,好资料

回复
土木小唐
2023年03月29日 09:06:46
3楼

收藏一下,很好的内容!

回复

相关推荐

APP内打开