【请教】某公司生活用电变压器及配电柜是否符合电气规范
linxin406
linxin406 Lv.4
2012年11月22日 12:13:49
来自于变压器
只看楼主

变压器是最初建厂的时候安装用作施工用电变压器(容量是250KVA),工厂建完后直接改成正式的,用于对宿舍楼、办公楼、食堂供电。有些地方作了改动,请教各位高手还有哪些地方需要整改才能符合电气安全规范。[ 本帖最后由 linxin406 于 2012-11-22 12:43 编辑 ]

变压器是最初建厂的时候安装用作施工用电变压器(容量是250KVA),工厂建完后直接改成正式的,用于对宿舍楼、办公楼、食堂供电。有些地方作了改动,请教各位高手还有哪些地方需要整改才能符合电气安全规范。
IMG_20121122_102621.jpg

IMG_20121122_102633.jpg

IMG_20121122_102650.jpg

IMG_20121122_102701.jpg

IMG_20121122_102742.jpg

IMG_20121122_102822.jpg

2012年11月22日 12:51:27
2楼

建议用护栏圈起来吧 电到小朋友就不好了

弱弱的问大家一句 雪下大了变压器上得端子之间会不会击穿 发生短路啊
回复
混在电气
2012年11月22日 13:57:24
3楼
这东西就将就着用吧,别出什么大事就好。
回复
莫下雨
2012年11月23日 10:51:19
4楼
支持沙发的意见,配电柜那处理下吧,不安全
回复
pyz521
2012年11月23日 11:00:21
5楼
不安全,电缆看着乱乱么
回复
julanbing
2012年11月23日 14:50:27
6楼
电缆该穿个套管
回复
yaoguizhong213
2012年11月23日 15:46:06
7楼
基本没什么问题,装设个栅栏更好。柜子里的空间较小,操作时候注意。变压器检修时,断开后空开后先卡三相无电流再拉开刀闸。
回复
冷雪电工
2012年11月23日 15:56:42
8楼
变压器至配电箱的那么大一条电缆,就这么横在路上,这不是惹贼惦记吗?
回复
承接电力设计
2012年11月24日 16:34:26
9楼
开关铜母线应该有明显的黄 绿 红绝缘带。