如题,求教各位,电气室内配电柜正上方允许暖通风管经过吗?有没有规范禁止这么做?

如题,求教各位,电气室内配电柜正上方允许暖通风管经过吗?有没有规范禁止这么做?
两只羊
2015年05月10日 14:37:52
2楼
回复
两只羊
2015年05月10日 14:39:29
3楼
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008第4.10.7条有规定:不应有与其无关的管道通过。
电气用房宜设独立通风系统,其它系统的无关管道(包括风管)一般不穿。

综合前述意见。
回复
电气书生
2015年05月10日 23:31:31
4楼
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008第4.10.7条有规定:不应有与其无关的管道通过。
电气用房宜设独立通风系统,其它系统的无关管道(包括风管)一般不穿。
这个意思就是无关的就不要穿了
回复
lrdyoo
2015年05月11日 07:11:21
5楼
要是就是给配电室用的可以,但是尽量别在正上方要不到时候建筑麻烦。
回复
lrdyoo
2015年05月11日 07:12:10
6楼


字打错了我想说的是检修麻烦
回复
贾亮
2015年05月11日 16:37:35
7楼
谢谢不错的资料!!
回复
ahhfliusheng
2015年05月11日 23:23:39
8楼
最好不要在柜子上方!否则不仅给桥架、封闭式母排安装带来难度,还会有漏水的隐患。因为很多建筑的屋面防水、屋面风口的处理不合格,有的顺着风管就淌下来了。这是我实际遇到的事情