配电柜的验收与技术资料的管理
在验收时,应按下列要求进行检查: (1)配电柜或盘的固定及接地应可靠,盘柜油漆应完好、清洁整齐。 (2)盘柜所有电器组件应齐全完好,安装位置应正确,固定要牢靠。 (3)所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标志齐全清新,绝缘符合要求,柜内的配线电流回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 (4)手车式配电柜的手车在推入或拉出时,应灵活、机械闭锁准确、照明装置齐全。 (5)柜内一次设备的安装质量、验收要求应符合规定。 (6)操作及联动试验动作正确,符合设计要求。 (7)检查电器原安装是否合乎要求。 (8)电器组件应质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观无破损全,附件齐全,排列整齐,固定牢靠,密封良好。 (9)各供电电器装置应能单独的拆装、更换而不影响其它电器的使用。 (10)发热的电器组件应安装在散热良好的地方,两个发热的组件之间的连线应
配电柜安装手册的内容有哪些?
1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电; 2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电; 3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m. 4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。 5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。