配电柜的验收与技术资料的管理
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月26日 16:53:22
只看楼主

 在验收时,应按下列要求进行检查:  (1)配电柜或盘的固定及接地应可靠,盘柜油漆应完好、清洁整齐。  (2)盘柜所有电器组件应齐全完好,安装位置应正确,固定要牢靠。  (3)所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标志齐全清新,绝缘符合要求,柜内的配线电流回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。  (4)手车式配电柜的手车在推入或拉出时,应灵活、机械闭锁准确、照明装置齐全。

 在验收时,应按下列要求进行检查:

  (1)配电柜或盘的固定及接地应可靠,盘柜油漆应完好、清洁整齐。

  (2)盘柜所有电器组件应齐全完好,安装位置应正确,固定要牢靠。

  (3)所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标志齐全清新,绝缘符合要求,柜内的配线电流回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。

  (4)手车式配电柜的手车在推入或拉出时,应灵活、机械闭锁准确、照明装置齐全。

  (5)柜内一次设备的安装质量、验收要求应符合规定。

  (6)操作及联动试验动作正确,符合设计要求。

  (7)检查电器原安装是否合乎要求。

  (8)电器组件应质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观无破损全,附件齐全,排列整齐,固定牢靠,密封良好。

  (9)各供电电器装置应能单独的拆装、更换而不影响其它电器的使用。

  (10)发热的电器组件应安装在散热良好的地方,两个发热的组件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

  (11)熔断器的熔断规格、自动开关的整定值应符合设计要求。

  (12)切换压板应接触良好,相邻压板间应有足够的安全距离,切换时就应碰及相邻的压板,对于一端带电的切换压板,应使在压板断开的情况下,活动端不带电。

  (13)信号回路的信号灯、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等应显示准确、工作可靠。

  (14)盘柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地:带有照明的封闭式盘,相应的照明设备应完好。

  (15)配电柜、盘的端子验收应符合下列要求。 端子应有排列序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度宜大于350mm;在配电柜、盘内所使用的端子应要求与导线的截面匹配,禁止使用小端子配大截面的导线。

  (16)二次回路接线验收应符合下列要求:

  ①检查是否按原设计图施工,接线是否正确。

  ②导线与电器组件之间采用的螺栓连接、插接、焊接或压接等,是否牢固可靠,具有一定的强度。

  ③盘柜内导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

  ④电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确、字迹清晰且不易脱色。

  ⑤配线应清晰、美观、整齐,导线绝缘性能良好。

  ⑥每个接线端子的接线应为1根,至多不超过2根。对于插接式的端子,不同截面的两根导线不可接于同一端子上,如果是螺栓连接端子,当接两根导线时,应要求中间加上平垫片。

  ⑦二次回路接地处,应采用专用螺栓。

  ⑧线束应有外套塑料管或塑料扎带等加强绝缘层。

  ⑨与电器连接时,端部应要求绞紧,并应加强终端附件或烫锡,不得松散、断股。

  (17)在可动导线部位的两端,应用卡子固定。  

  ①引入盘、柜的电缆应排列整齐、编号清晰、避免交叉并应固定牢靠,不得使所接的端子受到机械应力。

  ②铠装电缆在进入盘后,检查是否将钢带切断,切断处的端部是否紧固,钢带是否可靠接地。

  ③盘柜内的电缆芯线,应按垂直或水平的规律配置,不能任意歪斜、交叉连接,备用芯长度应留有适当余量。

免费打赏

相关推荐

APP内打开