配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
配电箱、动力配电柜的尺寸问题
1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?
2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?
3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?
请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
2楼
如果你选用的不是标准定型的产品,尺寸大小你定了也没用,一般成套厂家会根据设计方案和元器件决定壳体尺寸.
回复
3楼
我也很疑惑这个问题,希望有高人来指点
回复
4楼
建议你不要确定为宜,但对配电箱需要根据需要注明安装方式是明装,暗装或是半嵌.动力柜需注明是柜顶或是柜底进线.是否靠墙安装.(即安装方式和进出线方式)
回复
5楼
我做的都没有确定要多大尺寸,但是看我的前辈们做的都把尺寸标注的很确切,但是现在也不了,一般都由厂家直接根据你的元器件做,大概一个范围就可以了,但是有的时候要提供给土建专业,就需要自己多把关了!
回复
6楼
建筑工程设计文件编制深度规定好像没有要求,但最好标注尺寸,这样不仅预算需要,而且要提给土建专业预留。
回复
7楼
不需要确定要多大尺寸,一般都由厂家直接根据你的元器件做,大概一个范围就可以了,但是有的时候要提供给土建专业,就需要自己多把关了!
回复
8楼
我一般都不标尺寸
还写上非标
回复
9楼
那就选国标柜,放心的用,只能选大不能选小!
回复
10楼
谁能够帮忙提供一下关于XL-21和XL-05标准柜的尺寸~~
先谢过了~~
回复
11楼
我们现在生产的一般都称为非标产品(即没有固定的标准尺寸),需要根据元器件的多少、大小来决定箱柜的尺寸大小
这就要求箱柜结构设计人员在与设计、施工方技术洽商之后,根据最终生产图纸绘制出符合电气原理要求的结构图(还要保证施工方进出线要求),然后将所有箱柜尺寸汇总给现场施工方确认,现场施工根据图纸预留位置(如:暗装箱是要提前预留位置)
回复