GGD配电柜的审图公司意见
最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!
GGD配电柜的结构特点有哪些
GGD配电柜的结构特点有哪些呢,我们一起来了解一下吧。 1、GGD配电柜设计的充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而泠风不断地由下端槽孔补充进柜。使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 2、GGD配电柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新
有关GGD低压配电柜的问题
1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
GGD配电柜走4000A的铝母排
我现在有一套轧机控制柜,有2台1237KW,4台900KW的电机,总电流加起来有8000多安,分两路走,每路有4000多安。为了节约成本,想用铝排。想请教各位大哥能不能用。有没有办法避开铝排的缺点。还有用铜排和用铝排有什么区别。有没有这一方面的标准或资料。在此先谢谢各位了!!!!!!
什么时候设置高压配电柜?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
GGD低压配电柜6300/500A
GGD配电柜一次及二次全套图纸
图纸简介: 某工厂315KV变压器的,低压配电柜全套图纸,包括计量、进线、电容、馈电的一次及 投稿网友: luohaolei 上传时间: 2013-04-28
如何选用低压配电柜型式(如:GGD,GCK等)?
我工作年头不长,但一直不太清楚当拿到一个实际公建项目的时候,如何去选取低压配电柜的形式,和进线方式,关于着两点。 我应该遵循什么那? 为什么有的就用GGD 有的就用GCK ? 为什么有的工程用上进上出,下进下出?希望大家给我点学习的方向, 我可以去自己学习学习,也好提高自己的设计能力。谢谢各位前辈。
GGD型配电柜能做出11个回路来吗?
看到过12个回路的编号的。不过目前主要是每个回路开关都为NS100型,加上进线开关和隔离开关,不知道能否排的下11个NS100,1个NS250和1个GL-250A?下进线,上出线。请有做开关柜这方面的朋友指点指点。