GGD型配电柜能做出11个回路来吗?
chshchy
chshchy Lv.4
2006年07月25日 11:20:55
只看楼主

看到过12个回路的编号的。不过目前主要是每个回路开关都为NS100型,加上进线开关和隔离开关,不知道能否排的下11个NS100,1个NS250和1个GL-250A?下进线,上出线。请有做开关柜这方面的朋友指点指点。

看到过12个回路的编号的。
不过目前主要是每个回路开关都为NS100型,加上进线开关和隔离开关,不知道能否排的下11个NS100,1个NS250和1个GL-250A?下进线,上出线。
请有做开关柜这方面的朋友指点指点。
chshchy
2006年07月25日 12:42:56
2楼
我顶!
回复
ccc678
2006年07月25日 13:00:28
3楼
12个断路器和隔离刀是装得下的,问题是进线开关是什么开关?如果是框架的装不下的.另外GGD不推荐上出线,最好下出线.
回复
chshchy
2006年07月25日 15:58:24
4楼
12个断路器都是框架,每个的尺寸均为105×161×86。
需要下进线,上出线。
请大家推荐有什么其他低压柜可能满足这些要求的???
不胜感激!
回复
szs70
2006年07月25日 17:14:00
5楼
用GCS的吧!
回复
bill-0901@co163
2006年07月25日 17:24:51
6楼
可以的。你可以把柜体做成1米或1.2米宽呀,在多几个开关也能装下呀!
回复
bill-0901@co163
2006年07月25日 17:26:17
7楼
我在开关柜厂做过的
回复
成套毛毛
2006年07月25日 19:50:08
8楼
可以做,你可以把技术协议给我,我有时间帮你设计一下,但说明一下,只能供参考,
回复
aoldman
2006年07月25日 23:31:46
10楼
GGD1/GGD2/GGD3的区别在于最大工作电流,只要电流不超标,东东都是能装下的。
回复
dsy123456
2006年07月26日 08:07:32
11楼
非标的柜子,很多事情都能解决的。做成上下两排。应该可以的,况且NS系列的开关又小。
回复
185xfq
2006年07月26日 08:59:34
12楼
你采用母线挂接系统,肯定能装下11回路