GGD配电柜的审图公司意见
falconchen
falconchen Lv.7
2013年06月14日 21:29:27
只看楼主

最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!

最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!
falconchen
2013年06月14日 21:30:55
2楼
自己先占个位置
回复
hanzhg54
2013年06月14日 22:31:58
3楼
你跟他说:
1、这里是授电端,不是受电端。
2、塑壳断路器难道不是“带保护的开关电器”?
3、断路器没有可见断点,不符合《***》规定。
回复
_citylady1
2013年06月15日 16:20:04
4楼
本帖最后由 _citylady1 于 2013-6-15 16:22 编辑

4.4.12 .3 低压系统采用固定式配电装置时,其中的断路器等开关设备的电源侧,应装设隔离电器或同时具有隔离功能的开关电器.民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
回复
falconchen
2013年06月27日 15:34:20
5楼
楼上高手,这个应该是最恰当的解释了感谢!!!
回复
ontimewhq
2013年06月27日 16:02:43
6楼
你所有出线不都有断路器吗?按他说法,刀开关省了就解决问题了?
回复
rk5707
2013年06月27日 23:04:23
7楼
民规是神规:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
大家懂得。;P;P;P;P
回复
engineershao
2013年06月28日 08:29:37
8楼
GGD不是有方案号吗
回复
有一片海滩
2013年06月28日 10:34:13
9楼
你每个回路不是已经有断路器了吗,就满足规范的保护要求了。
刀开关只是用来检修方便断电用而已嘛
回复
cj2dog
2013年06月28日 10:42:50
10楼
非常受益,昨天审图也碰到这个问题。
回复
yanglong12
2014年02月09日 22:47:11
11楼

学习了
回复