GGD配电柜的审图公司意见
falconchen
falconchen Lv.7
2013年06月14日 21:29:27
只看楼主

最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!

最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!
古木叶
2014年02月10日 08:40:07
12楼

学习了
回复
姜伯约
2014年02月10日 10:51:08
13楼
hanzhg54 发表于 2013-6-14 22:31 你跟他说:1、这里是授电端,不是受电端。2、塑壳断路器难道不是“带保护的开关电器”?这位仁兄所言极是!
回复
david200901050
2014年02月10日 14:44:50
15楼
学习啦;谢谢!
回复
yechenyc
2014年02月10日 16:09:36
16楼
这种审图的多半是根本就不懂画图的,完全就是一个外行考试考了一个审图资格证,然后就去审图的,完全不懂设计
回复
pluliang
2014年02月10日 17:00:15
17楼
你没有具体说明情况,也没有图纸,按你说的应该在刀闸下侧加装熔断器。因为是总开关,如果加在每个配出回路,而且该回路有断路器倒是可以。如果这个地方没必要,刀闸可以省掉,由前方的设备进行断开回路。
回复
mny_maker
2014年02月11日 11:27:52
18楼
:lol:lol:lol路过学习
回复
rome18_batti
2014年02月11日 12:01:03
19楼
同情楼主,我也经常遇到类似问题
回复
ljn112233
2014年02月11日 12:30:09
20楼
在看看。。
回复
sydl18
2014年02月11日 14:58:24
21楼
可以问他断路器坏了如何更换
回复
cantona
2014年02月12日 10:28:36
22楼
当然改为带隔离功能的断路器也能起检修作用,只是有脱裤子放屁之嫌。
回复