GGD配电柜走4000A的铝母排
hjt1983
hjt1983 Lv.2
2007年04月05日 12:00:55
只看楼主

我现在有一套轧机控制柜,有2台1237KW,4台900KW的电机,总电流加起来有8000多安,分两路走,每路有4000多安。为了节约成本,想用铝排。想请教各位大哥能不能用。有没有办法避开铝排的缺点。还有用铜排和用铝排有什么区别。有没有这一方面的标准或资料。在此先谢谢各位了!!!!!!

我现在有一套轧机控制柜,有2台1237KW,4台900KW的电机,总电流加起来有8000多安,分两路走,每路有4000多安。
为了节约成本,想用铝排。想请教各位大哥能不能用。有没有办法避开铝排的缺点。还有用铜排和用铝排有什么区别。
有没有这一方面的标准或资料。在此先谢谢各位了!!!!!!
jk_00
2007年04月05日 15:03:54
2楼
4000A的电流你得用多少铝排呀.恐怕要影响结构.
铝排可以用,一般用于电流较小的情况,无盐碱潮湿腐蚀等场所.
回复
hjt1983
2007年04月05日 15:26:01
3楼
想用2条12*120的铝排,不知有没有这样大小的母线框。4000A不知有多大电的应力
回复
cycsy1971
2007年04月09日 14:05:33
4楼
用4*120*10铝排才能达到4000A,2*120*10铜排也能达到,柜子母线室要足够大
回复
hjt1983
2007年04月10日 09:35:46
5楼
铝排过流量一般是铜排的0.8倍
回复
lyq13703983100
2007年04月10日 09:43:41
6楼


要通过计算说事的!

我的直觉:用铜排较合适!
理由和2楼的大佬说的差不多!
回复
lyq13703983100
2007年04月10日 09:45:13
7楼


计算出来用铝排是不行的!
回复
xsse
2007年05月02日 00:11:26
8楼
用铝排不行,有相关的标准规定,标准名称记不住了
回复
cdj23983
2007年05月03日 09:26:12
9楼
就应该用2*120*10的TYM
回复
gygygao
2007年05月03日 21:35:25
10楼
你考虑电压没有,那么大电动机好象没有0.4kV的吧
回复
hjt1983
2007年05月03日 22:18:37
11楼
是啊,电机是660V/1237KW电流是2000A
回复

相关推荐

APP内打开