求直流电机怎么配断路器
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
直流电阻与交流电阻有什么区别
对于直流通路的阻抗称为直流电阻,直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻,直流电阻适用欧姆定律R=U/I。 对于交流通路的阻抗称为交流电阻。交流电阻一般指阻抗,在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗,阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻(R),虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗(xc),电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗(xL),电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,阻抗的单位是欧,阻抗的计算要用向量计算,即Z=√[R^2+(xL-xc)^2]。 对如纯电阻器件