前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
2楼
肯定是小了,应按直流选.特别是开关遮断能力,开断直流的能力要比开断交流差一些.具体应查手册.
回复
3楼
现在的直流电动机一般均采用可控硅整流控制,有专用控制柜。一般输入是3相380V,当然特大型电机除外。因此可以按照三相输入功率选取设备。
楼主应该在选取前了解具体情况。
回复
4楼
谢谢2位的解答,希望得到更详细的解答,谢谢!
回复
5楼
按交流选,稍微放点交直流转变损耗。交变直后负载总功率不变,如果你现在把直流电压调为100V,那你直流电流最大可以上千安了,难不成你想交流侧开关配个上千安得框架断路器,这和变直流前的交流电流没多大关系,只和交流侧电压、负载功率有关系。
回复
6楼
建议直接选用直流断路器!!!!!!
理论和计算俺不动,但听说交流用于直流可能会出现误动作情况;
且交流的断路器对直流的遮断能力不够(抄2楼的):lol