直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量 内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真
直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法
直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法 电刷的中性位置,是当电机作空载发电机运行时,励磁电流和转速不变情况下,在电刷上量得最大感应电动势时电刷的位置。 直流电动机靠设置换向极来改善换向情况,电刷的位置应严格地控制在中性线位置。当不在中性线位置上时,电机在运行中电刷和换向片之间将会产生火花。严重时产生环火将电刷和换向片烧损。 所以在每当电动机大修时,电刷架位置被移动,都必须将电刷再次准确的调整到它的中性位置。“直流感应法”因其在试验过程中对设备仪器要求不高以及操作简单,则通常将“直流感应法”作为确定电刷中性位置的常用方法。 当用直流感应法时,电枢静止,一开关K交替地接通和断开电机的励磁电流,用一块毫伏表在换向器的不同位置上分别测量电枢绕组的感应电动势。 如果电刷的位置正处在中性线位置上时,电压表指针几乎不动。 而电刷不处在中性线位置上时,当励磁电流接通时电枢绕组将会产生电动势。这时电压表的指针将向一方偏转。而断开时会向另一方偏转。也就是说当接通励磁电流时观察毫伏表的指示大小,如果指针
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源收
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量 内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真